AOPO 2013-06-17 09:25:52 | 广东省 土建 | 1807查看 5回答
你好我想问下一般人防地下室的钢筋含量是多少 11400m2 我算出的钢筋含量才86kg/m2
是不是太少了啊!求老师帮助!谢谢了!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳【您好,再对照图纸找一下看看是不是漏下了哪些构件,工程设置中的锚固搭接是需要修改的。含量人防地下室120左右。供参考】
2013-06-17 09:39:26
-
如果单单是地下室,钢筋含量是偏少,如果还是高楼层的话钢筋含量还可以达到130kg/m2呢。
2013-06-17 09:34:50
-
地下室人防钢筋含量约在114公斤左右/平方米,86公斤/平方米是少了点。地下室墙体暗柱比较多,仔细查看暗柱钢筋是否深入筏板底座,还有筏板马凳铁有的图示未表明,但施工是一定要做的。
2013-06-17 10:04:36
-
有点低,人防结构:150~180KG/平方。
2023-01-16 21:33:02
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看