太阳雨 2013-06-18 17:16:10 | 河南省 安装 | 1698查看 5回答
YJV2*6电缆头接头的问题
对于截面积小于10平方的电缆,是不是应该套压接线端子的定额子目?其个数该如何计算?如果一段接在配电箱,一段接在射灯上,该如何计算?如果长度电缆长度比较长,电缆与电缆接头处该如何套子目
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于截面积小于10平方的电缆,是不是应该套压接线端子的定额子目? 应套干包电缆头的相关子目。 其个数该如何计算? 一根电缆两个头计算。 如果一段接在配电箱,一段接在射灯上,该如何计算? 就配电箱处计取一个电缆头。 如果长度电缆长度比较长,电缆与电缆接头处该如何套子目 套中间头制安的相关子目。
2013-06-19 06:56:00
-
是电缆就计算电缆头制安
2013-06-18 17:32:52
-
对于截面积小于10平方的电缆,是不是应该套压接线端子的定额子目?其个数该如何计算?如果一段接在配电箱,一段接在射灯上,该如何计算?如果长度电缆长度比较长,电缆与电缆接头处该如何套子目,河南定额仍然按电缆头计算,套35mm2以下干包式电缆头子目,一根电缆计算两个头。
2013-06-18 17:47:38
-
对于截面积小于10平方的电缆,是不是应该套压接线端子的定额子目?其个数该如何计算?如果一段接在配电箱,一段接在射灯上,该如何计算?如果长度电缆长度比较长,电缆与电缆接头处该如何套子目 答:这个需要按照干包式的电缆头计算的。
2013-06-18 17:30:07
-
仍按电缆头,电缆长度超过250m可计中间电缆头。
2013-06-18 19:39:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看