钢筋翻样郭 2013-06-20 11:30:45 | 河北省 其他专业 | 643查看 3回答
框架梁在墙顶时是否布置水平筋
框架梁在剪力墙中框架梁内是否设置墙体水平筋(框架梁给出有两道构造筋是否还需要设置墙体水平筋 如果不设这能找出依据吗 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁在剪力墙中框架梁内是否设置墙体水平筋(框架梁给出有两道构造筋是否还需要设置墙体水平筋 如果不设这能找出依据吗 谢谢 框架梁不需要,只是按设计要求加梁腰筋 连梁需要按剪力墙增加水平钢筋 依据是11G101-1图集
2013-06-20 12:03:18
-
你好:框架梁在剪力墙中框架梁内布置了侧面纵筋后,剪力墙里的水平筋就不要再布置了,请看12G101-1中的构造要求。
2013-06-20 13:55:43
-
你好:框架梁在剪力墙中框架梁内布置了侧面纵筋后,剪力墙里的水平筋就不要再布置了。
2013-06-23 06:43:00
-
在计算框架梁箍筋加密区时,主梁与次梁交接处两侧是否按1.5梁高加密区计算? 在计算非加密区间距时,长度中是否扣减主梁与次梁交接处长度后再计算间距?
-
实际工程有时框架结构中,也会存在构造柱,当构造柱遇到框架梁时,构造柱的纵筋是锚在框架梁里的,对此在钢筋10.0软件如何处理?
实际工程有时框架结构中,也会存在构造柱,当构造柱遇到框架梁时,构造柱的纵筋是锚在框架梁里的,对此在钢筋10.0软件如何处理?
-
关于水平分布筋在墙肢里小于1000的墙时,应该设成封闭箍筋?
剪力墙平法施工图里注写的,水平分布筋在用于小于1000的墙肢时,应该设成封闭箍筋。请问这封闭箍筋怎么在墙里定义啊????
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看