• 砼标号设置问题

    二层梁板是C30,三层梁板是C25,在二层中导入三层梁板,那是不是二层的梁板要按照三层的梁板砼标号来设置成C25呢?这样三层梁板的量出在二层,且砼标号是C30,不符合三层梁C25的要求啊,请问怎么处理?想要的结果是三层的梁板的量出在三层且是C25
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这边存在一个误区 软件是这样的 软件画的图是我们这一层能看到的构件 也就是说 在首层绘制的梁 是首层的顶梁 而图纸的设计又不是这样默认的 图纸上说,二层梁 是我们二层踩的梁板 这个时候就要绘制到首层去了 那你前面设置的时候 就应该把首层梁板的混凝土标号设置成图纸二层梁板的标号

    2013-06-20 16:16:55 

  • 你先把3层的梁板导入到2层 然后在2层的图层里面点开构件属性 在里面把砼标号改成C25就可以了 (就是在2层 用左键把所有的梁板全都圈起来 就会出现构件属性了 然后改标号就可以了)

    2013-06-20 15:28:44 

  • 导入后。修改套用的定额子目,改为C25

    2013-06-20 15:32:38 

  • 因在楼层设置里已把砼的标号设置好了导过来后砼的标号会随着设置好的自动变过来不用再特殊处理

    2013-06-20 17:04:04 

  • 二层梁板是C30,三层梁板是C25,在二层中导入三层梁板,那是不是二层的梁板要按照三层的梁板砼标号来设置成C25呢?这样三层梁板的量出在二层,且砼标号是C30,不符合三层梁C25的要求啊,请问怎么处理?想要的结果是三层的梁板的量出在三层且是C25 将画好的二层C30梁板选中全部复制到三层厚,在梁板定义界面套定额子目“名称栏里”将C30改成C25即可。

    2013-06-20 15:30:31 

  • 同意落英神剑的回答。

    2013-06-20 22:15:06 

  • 可以在3层的梁板属性中改标号

    2013-06-21 16:35:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!