fyf0822ts 2013-06-20 16:03:20 | 广东省 土建算量GCL2013 | 648查看 4回答
图像算量与钢筋抽样中,砼标号设置
千赢官网首页登录入口软件中,抽样软件与图形算量中,默认的是在二层中导入识别三层梁板,根据实际工程在工程设置中,二层梁板是C30,三层梁板是C25,这样三层梁板在二层中识别,那三层梁板在二层识别后是C30的混凝土了,且三层梁板的工程量在二层输出,我想三层的梁板在三层输出,且三层梁板的砼标号是C25,请问怎么处理?第二、很多老师是将二层的梁板复制到三层,那为什么不知道在三层布置呢?二层的梁板复制到三层那不是变成了四层的梁板了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这边存在一个误区 软件是这样的 软件画的图是我们这一层能看到的构件 也就是说 在首层绘制的梁 是首层的顶梁 而图纸的设计又不是这样默认的 图纸上说,二层梁 是我们二层踩的梁板 这个时候就要绘制到首层去了 那你前面设置的时候 就应该把首层梁板的混凝土标号设置成图纸二层梁板的标号 那你要把他绘制到首层去 然后首层的混凝土标号 梁板这块是填入二层梁的混凝土标号
2013-06-20 16:11:06
-
你可能是把楼层的概念有所混肴了;这样把楼层和楼层标高对应起来,看看是否相符。有的设计人员标明图纸名称为“三层梁板结构平面布置”,其实是二层的梁板。
2013-06-20 16:12:42
-
二层的梁板就在二层识别 各自楼层的对应构件就要再各自楼层识别,不要跨层识别构件。 只要是在楼层信息建立的时候,楼层的混凝土标号设置正确,复制楼层构件,只是复制楼层构件的图元属性,其混凝土标号还是按照楼层信息设置的考虑的
2013-06-20 17:45:28
-
同意落英神剑的回答。
2013-06-20 22:08:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看