风木水剑 2013-06-21 14:36:19 | 北京市 安装 | 1446查看 4回答
给排水、消防、管道支吊架制作安装工程量
消防、给排水、空调水及空调风管包括设备支吊架工程量是如何算出来的,是估算吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 1.不是得, 2.以管道支吊架计算:1.你需要知道你所用的管道总长度,支架的间距,然后总长度除以支架的间距=多少个支架.然后你在计算出支架的长度,一般支架都是用40*4的扁钢,(理论重量为2.422),因此每个支架的重量=2.422*每个支架的长度.. 2.因此,每个支架的重量*支架的个数=总重量Kg了. 希望对你有帮助..
2013-06-21 14:46:18
-
消防、给排水、空调水及空调风管包括设备支吊架工程量是如何算出来的,是估算 答:可以按照下面的估算就好了: DN40 4.6公斤/10米 DN50 6.4公斤/10米 DN70 6.4公斤/10米 DN80 7公斤/10米 DN100 14公斤/10米
2013-06-21 14:51:11
-
一开始做,建议还是按照一楼回答的做吧,这是计量规范上规定的。二楼用于不太严格要求的工程可以估算一下。
2013-06-21 15:10:02
-
管道的支吊架的计算一直是安装预算常提起的难点,它的计算需要两方面的因素: 1.参照图集,选择支吊架形式,并计算单个支吊架重量;(要点:吊架需参照图纸,计算吊杆的长度); 2.参照图集给定的支架间距,结合工程实际及安装经验,选择合理的支架实际间距,计算支架数量; 在实际施工中,长距离管道要考虑防晃支架;管道排布较为密集的地方要考虑综合支架;这些因素都造成了支架工程量计算的误差;因此,支架的准确计算是经验和技术的结合,这也是新学预算的人员不能准确计量的主要原因。
2013-06-21 15:51:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看