萌儿♪♩ 2013-10-23 11:26:54 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3155查看 4回答
梁的腹板高度大于450mm,附加腰筋
图纸中集中标注,有的有侧面构造筋有的没有,腰筋在钢筋里边应该怎么输入?我看着图纸中大于450mm高度的也有没有注明腰筋的,我要加进去吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的腹高是梁的高度扣减板厚后的高度,设计说明没有统一要求时,在梁集中或原位标注中没有标注时,可以认为是不用设置腰筋,如果是用智能布置的方法,就可以用工具栏上“生成侧面钢筋”的方法统一设置,但前提是要根据设计要求设置。
2013-10-23 11:33:31
-
必须要加进去,你看看图纸总说明里应该有这部分的说明表格,你按照这个表格输入进去就可以了。具体可以在生成侧面钢筋里一次性整栋楼生成,比较方便。
2013-10-23 11:32:00
-
给楼上GXZ所说的梁腹板高度是错误的,应该是梁高度减去板厚再减去底部一个梁下部钢筋中心到梁底部的距离。参见13g101-11p4-14
2013-10-23 11:56:28
-
图纸中集中标注,有的有侧面构造筋有的没有,腰筋在钢筋里边应该怎么输入?我看着图纸中大于450mm高度的也有没有注明腰筋的,我要加进去吗
【如果图纸没有说明要求这么做,你就不要加的,加了也是白加】
2013-10-23 15:34:02
-
图纸的设计说明中,给出梁腹板高度≥450mm时要加腰筋,这个梁是单指的框架梁、非框架梁,还是所有的梁,比如说,连梁的高度为600也要加腰筋吗?
-
梁板腹高度》=450mm,配置构造钢筋,钢筋间距a《200,从现浇板底算起,我的图纸上,梁高500mm,板厚100mm,那请问构造钢筋一边到底是1根还是2根呢
-
非框架梁L、LL如果梁腹板高度超过450,请教L、LL侧面用加构造筋吗?
非框架梁L、LL如果梁腹板高度超过450,请教L、LL侧面用加构造筋吗? 图纸要求是梁的梁腹板高度超过450,加侧面腰筋,L、 LL都加吗? 请看截图
-
非框架梁L、LL如果梁腹板高度超过450,请教L、LL侧面用加构造筋吗?
非框架梁L、LL如果梁腹板高度超过450,请教L、LL侧面用加构造筋吗? 图纸要求是梁的梁腹板高度超过450,加侧面腰筋,L、 LL都加吗? 请看截图
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看