孤星浪子 2013-06-23 15:22:10 | 山东省 其他专业 | 1616查看 3回答
后浇带与沉降缝的关系是这样的吗?
后浇带与沉降缝是同时存在的,还是后浇带可以取代沉降缝?图纸设计有了后浇带还有必要设置变形缝吗?请从施工规范及结构要求上来讲解下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳变形缝与后浇带是两个不同的概念的 后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起消化沉降收缩变形的作用,缝宽800-1000mm,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土垫层浇筑密实成为连续整体的结构。 沉降缝是为了防止建筑物因其荷载、高度、结构以及地基承受力的不同,而出现的不均匀沉降导致建筑物发生错动开裂,沿着建筑物高度设置竖向缝隙,将建筑物划分为若干自由沉降的单元的垂直缝。
2013-06-23 15:27:47
-
后浇带与沉降缝是同时存在的,还是后浇带可以取代沉降缝? 可以同时存在 图纸设计有了后浇带还有必要设置变形缝吗?两者没有必然的关联
2013-06-23 15:25:33
-
后浇带与沉降缝是风马牛不相及的两个概念呀,没有一点关联关系的。
2013-06-23 15:26:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看