94****@qq.com 2013-06-24 09:38:06 | 陕西省 安装 | 4258查看 2回答
送配电设备系统调试和变压器系统调试怎么区分
变压器系统调试里包括了系统中的变压器本体、高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表、继电保护等一、二次回路试验,那么在送配电设备系统调试的负荷隔离开关、断路器、带电抗器调试也是要计取的是吗,为什么在审预算时人家如果给了变压器系统调试,再其他的送配电装置调试也不给了,合理吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
同变压器连接的高压电缆送配电含在变压器调试中,其他的低压回路还是要记取的
2013-06-25 16:37:36
-
不合理。通常“变压器系统调试里包括了系统中的变压器本体、高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表、继电保护等一、二次回路试验”指的是高压侧的(一般10kV);“送配电设备系统调试的负荷隔离开关、断路器、带电抗器调试”指的是低压侧的(一般380V)。 完全是不同的东西、在不同的地方、只是名字相同而已。不能因为中国人、美国人都是“人”,就认为他们是相同的,实际查了十万八千里。
2013-06-24 11:33:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看