小硕硕 2013-06-24 09:42:40 | 北京市 安装 | 963查看 2回答
采暖管道计算的问题……
管道标高是负的,室内的标高不是正负零,计算采暖管道埋地到地面的立管是应该直接加上管道标高,还是应该把室内标高也考虑进去呢?例如管道标高-1.35,室内的标高是0.45,那采暖管到地面的那截立管是1.35还是1.35+0.45呢?刚开始学,不太懂……
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算立管的总高度肯定要把最低标高和上翻的最高标高加在一起的,像你说的最低标高为-1.35米,上翻到+0.45米高,立管的总高就是1.8米 你的第二个问题也好确定:你看总说明里面关于±0的的界定和解释,可能是以室外平为±0的
2013-06-25 14:07:12
-
应该的管道标高加上0.45也就是1.35+0.45。
2013-06-25 13:15:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看