茆伟1989 2013-06-24 20:07:08 | 江苏省 土建 | 7632查看 6回答
内墙脚手架
单单从土建造价的角度来说 内墙的抹灰脚手架面积要不要乘以2? 我觉得不需要 因为虽然内墙的抹灰的面积扩大了一倍 但是其中一面已经套了内墙砌筑脚手架 所以 内墙的抹灰脚手架面积 就不要乘以2了 不知道这样理解对不 ?还有就是我套的内墙抹灰脚手架 是在内墙砌筑的时候套的 没有在装饰装修那里套 这样套定额有影响吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳内墙的抹灰脚手架面积要乘以2。 虽然其中一面已经套了内墙砌筑脚手架但是实际施工中的砌砖脚手架不可能留到抹灰时再使用,也不是砌砖完了就马上抹灰。所以内墙的抹灰脚手架面积还要乘以2。
2013-06-25 05:19:03
-
是这样的,内墙砌筑用脚手架一般采用的是活动的马镫,砌墙完毕后就拆除了,抹灰时再搭设活动的马镫脚手架,原因是抹灰工程一般是在主体完毕时进行,最早也是在三层砌筑时一层抹灰,有个时间差问题,脚手架不可能一直搭设在那里等着抹灰工序进入。第二个问题,这样套没影响,只是不好看,有点乱。
2013-06-24 20:53:53
-
3.6米以下按里脚手架计算,超过3.6米的按单排脚手架计算
2013-06-24 21:39:41
-
你这样套脚手架定额是错的,你这是内墙,砌筑时要套取里脚手架,不能套外脚手加;抹灰的脚手架也不能在砌筑时套,要在装修的墙面里去套才对,也不存在要乘2的说法,你在定义装修墙面时套活动脚手架就行了,然后画了哪里就会算哪里,有的墙面只需要装修一个面,这时不装修的一面你不画就行了。砌筑时的脚手架也不可能留到抹灰时用,都是砌完就拆的
2013-06-24 23:50:29
-
支持楼上的观点
2013-06-25 08:48:53
-
内墙抹灰如果层高超过3.6米,应该两边都要计算抹灰架。但是如果有一边是利用了砌墙架,就中计算改架。内墙抹灰脚手架应该是在装饰的时候套。计算规则如下。 层高超过3.6m的墙面,天棚装饰计算相应的装饰脚手架。
2013-06-24 22:03:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看