9999 2013-10-22 09:09:22 | 浙江省 安装算量GQI | 370查看 3回答
短立管生成问题
下面是我用管道自动识别命令中的按系统编号识别管道的截图,就是在三通处生成不了短立管,而在弯头处能生成短立管,这是为何?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳识别错误,首先系统编号识别只适合消火栓管道,自动喷淋管道可以按喷头个数自动识别。具体操作方法:先识别喷头,然后根据喷头个数自动识别管道,注意选择水流指示器那根管。你的批量全部有标识,也可以采用标识识别,最然多操作几次,但是不用检查主管管径的准确性。
2013-10-22 12:53:50
-
远程看看为好
2013-10-22 12:19:11
-
就是在三通处生成不了短立管的原因是横管下无有不同标高的横管或喷头造成,应先识别出该横管下的设备后再识别此横管就自动有了.而在弯头处能生成短立管则时此处的上.下部分都有管存在,所以就自然会有了.
2013-10-22 12:00:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看