YOUYOU 2013-06-25 14:57:28 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 471查看 5回答
梁绘制-求助
(1):KL14(2)这个梁在绘制时是绘到绿线区域,还是红线区域? (2):KL14(2)该梁的左支座筋、跨中筋、右支座筋、下部筋分别是那个? KL6(1)也是同样的问题? 图中板底加筋,是整个板都要进行加筋吗,还是?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你截图不完整,但我估计是画到红色处。你在千赢官网首页登录入口原位标注标注成和图纸上面一模一样的就可以了。不是每个梁都会有支座钢筋等。保持和图纸一致
2013-06-25 15:12:57
-
KL14(2)绘制范围为红线到红线。该梁上部钢筋为2B18下为2B20.1跨箍筋为A8@200(2)下部加筋2B18.1跨右支座筋为3B18.2跨右支座筋为3B18。 KL16一跨,4B16 2/2为左支座筋。3B16为右支座筋。 板底加筋那段话是指,图中未标注的板受力筋为A8@200.多的附加筋是后面我们看不到的钢筋信息。(在图纸上余外画出了的筋为附加筋,图纸不会同样的筋同样的范围内重复表示,除非另加,就是你说的加筋)
2013-06-25 15:35:23
-
请看示意图片
2013-06-25 15:25:44
-
1、截图不全面。绘制到 红线位置。 上部左支座 没有 加筋,仅中间支座和右支座有3C18的支座加筋。 下部钢筋 第一跨为 2C18 第二跨为 2c20 。
2013-06-25 15:19:44
-
此楼为框剪结构,梁的支座为剪力墙和梁,当以剪力墙为支座时,梁的支座要画到墙边,不能画到里面,画到里面梁的箍筋会在剪力墙上生成,这样梁的钢筋就会变大
2019-01-16 09:34:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看