• 安装算量 桥架内电线如何计算

    系统回路是这样,由配电箱--->电线管-----》桥架-------》电线管------》灯具 现在桥架内电线如何计算,软件好想不能在电线管上设置起点。 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议咨询一下千赢官网首页登录入口客服

    2013-06-26 14:33:06 

  • 已采纳
    你所说的是目前CAD设计中常见的现象,识别方法有两种: 1、在从配电箱出来的管与桥架相交处设置起点,该回路另一端第一段与桥架直接相连的管道选择起点即可; 2、利用桥架布线功能,建立对应的线缆构件,选择桥架部分执行桥架布线即可。

    2013-06-27 08:07:17 

  • 已采纳
    系统回路是这样,由配电箱--->电线管-----》桥架-------》电线管------》灯具 1.在电线管进桥架的地方设置起点(起点设置在桥架上,不是设置在电线管上)。 2.选择出桥架的那根电线管,采用《选择起点》的功能,选择好了后,此管变成黄的预算。 3.汇总计算后,桥架就会自动按黄颜色的管内配线计算到起点处的电线工程量。 (友情提示:如果起点设置时放不上桥架,将此处桥架《打断》,就能放上了,且不影响桥架的计算)。

    2013-06-26 15:34:13 

  • 已采纳
    不会吧,可能你的操作不对,建议你好好看看学习平里面的桥架学习视频就好

    2013-06-27 06:23:30 

  • 已采纳
    采用设置起点,选择起点功能就可以,配电箱连管换成组合管道就可以设置起点了

    2013-06-27 21:05:09 

  • 最近我也遇到这个问题,我是把“配电箱--->电线管-----》桥架“线管连桥架这里把桥架打断,有几个回路连到桥架就打断几个点,然后“设置起点、选择起点“后面就和桥架直连配电箱一样的步骤了设置起点配电箱

    2018-05-22 17:18:15 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看