海阔天空 2013-06-30 08:40:34 | 河北省 其他专业 | 875查看 3回答
在高层施工中后浇带基础和现浇板预留了,可是梁和剪力墙没有预留,局部加强筋也没有预留,该怎样处理。框架
在高层施工中后浇带基础和现浇板预留了,可是梁和剪力墙没有预留,局部加强筋也没有预留,该怎样处理。框架剪力墙结构,11层,楼长49米
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是施工员对“后浇带”理解不透造成的。 主体封顶两个月内对结构进行观察,如果没有裂缝(规范要求超过40米就要设后浇带)就算,如有裂缝对裂缝进行处理(可以进行注浆或碳纤维加固)。
2013-06-30 17:25:22
-
在高层施工中后浇带基础和现浇板预留了,可是梁和剪力墙没有预留,局部加强筋也没有预留,该怎样处理。框架剪力墙结构,11层,楼长49米,用植筋处理。
2013-06-30 08:48:49
-
如果是温度后浇带,那么49m问题是不大的,本来设置后浇带就是构造要求,很难精确计算。不会出现裂缝的,放心吧!
2013-06-30 20:53:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看